strona główna > zasilacze > produkty > Zasilacz buforowy ZBP41

Zasilacz buforowy ZBP41

Zastosowanie

Zasilacz buforowy ZBP41 znajduje zastosowanie tam, gdzie niezbędne jest zagwarantowanie zasilania 24V niezależnie od stanu sieci energetycznej. Zasilacz przeznaczony jest w szczególności do współpracy z Systemem Sygnalizacji Pożarowej AFS42. Zasilacz ZBP41 przeznaczony jest do montowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma niebezpieczeństwa przedostania się wody do jego wnętrza.

Budowa

Zasilacz ZBP41 jest umieszczony w stalowej obudowie przystosowanej do zawieszana na ścianie. Wewnątrz obudowy jest przewidziane miejsce na dwa akumulatory szczelne o pojemności do 18Ah. Na płycie czołowej zasilacza są wyprowadzone kontrolki sygnalizujące stan pracy zasilacza oraz przycisk dostępny poprzez otwór za pomocą wąskiego przedmiotu służący uruchomienia zasilacza w przypadku braku zasilania podstawowego 230V. Po zdjęciu przedniej części obudowy dokonywane są wszystkie podłączenia, oraz dostępne są bezpieczniki . Kable doprowadzające sieć 230 V AC jak i podłączenia 24V DC oraz sygnały informacyjne są dołączane do układu zasilacza za pomocą zacisków śrubowych. Zastosowane zaciski umożliwiają również na szybkie rozłączenie. Na śrubowej listwie zaciskowej wyprowadzone są styki NC przekaźnika sygnalizującego awarię. W przypadku awarii styki przekaźnika zostają rozwarte.

Zasada działania

Po podłączeniu zasilacza do sieci energetycznej 230V AC, na płycie czołowej zapali się kontrolka ZASILANIE PODSTAWOWE. Po około 1s zapali się kontrolka AKU SPRAWNY, a kontrolka ŁADOWANIE/KONSERWACJA będzie migać co oznacza ładowanie akumulatorów Jeżeli prąd ładowania spadnie poniżej 0,5A kontrolka ŁADOWANIE/KONSERWACJA zapali się na stałe, sygnalizując proces konserwacji akumulatorów i zapali się kontrolka AKU NAŁADOWANY. Po około 1s zgaśnie kontrolka ŁADOWANIE/KONSERWACJIA, co oznacza że zasilacz przeprowadza test akumulatora. Podczas przeprowadzania testu zapalone są następujące kontrolki: ZASILANIE PODSTAWOWE, AKU NAŁADOWANY, AKU SPRAWNY.
Po przeprowadzeniu testu (około 6s), w zależności od jego rezultatu kontrolki będą sygnalizować:
- Uaku > 25V - zasilacz przechodzi w tryb konserwacji akumulatorów. Zapalone są kontrolki: ZASILANIE PODSTAWOWE, ŁADOWANIE/KONSERWACJA, AKU NAŁADOWANY, AKU SPRAWNY
- Uaku < 25V - zasilacz przechodzi w tryb ładowania akumulatorów. Zapalone są kontrolki: ZASILANIE PODSTAWOWE, AKU SPRAWNY, kontrolka ŁADOWANIE/KONSERWACJA miga
- Uaku < 21V - zasilacz stwierdza, że akumulator jest uszkodzony lub go nie podłączono. Zapalona jest kontrolka ZASILANIE PODSTAWOWE i miga kontrolka AWARIA
W trybie pracy normalnej (obecność zasilania 230V) zapalone są kontrolki: ZASILANIE PODSTAWOWE, AKU NAŁADOWANY, AKU SPRAWNY. Przy trwającym procesie konserwacji akumulatorów, co około 10min przeprowadzany jest test akumulatorów z konsekwencjami opisanymi powyżej.
Przy brak u zasilania 230V rozróżnia się następujące stany sygnalizacji:
- Uaku > 25V - kontrolki AKU NAŁADOWANY i AKU SPRAWNY migają co 0,5s
- 25V >Uaku >24V - co 0,5s miga tylko kontrolka AKU SPRAWNY
- 24V >Uaku >21V - wszystkie kontrolki są zgaszone
- Uaku < 21V - kontrolka AWARIA miga z częstotliwością 1Hz. W celu zabezpieczenia akumulatorów przed zniszczeniem zostaną odłączone od układu zasilanego po upływie 5min
W celu uruchomienia zasilacza przy braku sieci należy po podłączeniu akumulatorów przy pomocy np. zapałki wcisnąć przycisk oznaczony START, dostępny przez otwór w płycie czołowej zasilacza i przytrzymać do momentu zapalenia się kontrolek AKU NAŁADOWANY i AKU SPRAWNY. (UWAGA! Jeżeli nastąpi uruchomienie zasilacza przy braku sieci i napięciu akumulatorów niższym niż 24V będzie migała kontrolka AWARIA - jeżeli wystąpi spadek napięcia akumulatorów poniżej 21V zostaną one natychmiast odłączone)

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230 V AC
Napięcie robocze 21-29 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy 3A
Ilość niezależnie zabezpieczonych wyjść 2
Typ akumulatorów żelowe bezobsługowe
Napięcie buforowania (dla 20st.C.) 27,6 V DC
Stopień ochrony obudowy IP30
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 95 x 220 x 400 mm
Kolor RAL7035
Maksymalny pobór prądu z sieci 1A
Pobór mocy 160 VA (max)
Maksymalny prąd dla jednego wyjścia 2A
Max. pojemność akumulatorów 18 Ah
Kompensacja temperaturowa tak
Zakres temperatur pracy od -20 do +50 st.C
Materiał obudowy stal lakierowana proszkowo
Masa 4kg
  1. 1. Zasilacz buforowy ZBP41 - karta katalogowa
    41-zbp41-kk-060628.pdf
  2. 2. Zasilacz buforowy ZBP41 - instrukcja obsługi
    41-zbp41-io-061025.pdf
  3. 3. Zasilacz buforowy ZBP41 - informacje techniczne
    41-zbp41-it-060628.pdf
  4. 4. Certyfikat zgodności dla centrali AFS42
    afs42-ce.pdf
  5. 5. Załącznik do certyfikat zgodności dla centrali AFS42
    afs42-ce-2.pdf
  6. 6. Świadectwo dopuszczenia centrali AFS42
    afs42-sd.pdf
  7. 7. Świadectwo dopuszczenia centrali AFS42 (załącznik)
    afs42-sd-2.pdf